Можно как нибудь при обмене с СПК узнать какие ошибки в канале есть или нету? А то обмен без данных никому и не нужен.
Вид для печати
Можно как нибудь при обмене с СПК узнать какие ошибки в канале есть или нету? А то обмен без данных никому и не нужен.
У меня на модуле есть настройка данные HEX и inginiring, я выбрал HEX . Что такое inginiring , я первый раз слышу.
Попробовал данные переключить на ingeeniring канал развалился. Вернул на HEX ? всё позеленело , но данные чёрные нули.
Что при коде функции модбаса 4 мне ставить сдвиг 30001 не нужно? Регистры 0 сдвинут на 30001 естественным образом?
меня смущает таблица https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
Вложение 52794
В кодесисе ведь надо явно указывать сдвиг до нулевого регистра.
Все эти вопросы вам следует задать техподдержке ICP DAS.
Большое спасибо всем участникам. С наступающими праздниками. Оказывается ZT 2017 , без датчиков прекращает обмен с мастером. Гонит кругом нули. Поддержка ICP DAS сама удивилась.
Только служебной информации такой как скорость настройки и т.п. тоже нули