Я не сильно в теме, что сейчас в документации на ТРМ, года три назад там все было корректно.
Да, это особенность реализации представления в OwenLogic, я когда первый раз с этим столкнулся, тоже долго думал, потом смирился.:) В том же Modbus Poll, когда я перехожу на 5 функцию я указываю сразу 80 адрес и все работает, в лоджике, видимо что бы не переделывать интерфейс для 6, 15 и 16 функции, сделали так.
Так об этом есть информация https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1603110179, вчера я сразу на нее и сослался.
Тут ещё проблема возникает. Пытаюсь подружить ТРМ251 с СПК. Установки ПРГ/ШАГ и ПУСК/СТОП идут. А вот как его перезапустить после окончания программы (End на индикаторе). Прибор тупо ждет нажатия кнопки "Пуск/Выход" и не двигается с места. Хоть тяни провода от кнопки, плюс модуль релейный с RS485
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой ТРМ251, протокол ModBus-RTU. После окончания программы ТРМ251 требует манипуляций кнопками на приборе (перевод в СТОП и переход на шаг 1.) и только после этого можно запустить исполнение программы. ПУСК/СТОП по сети работает корректно только до момента окончания программы. Прошивка прибора V1.10. Есть ли решение проблемы? Поможет ли перепрошивка ТРМ251 на версию V2_10.
Прошить новую прошивку пока не могу т.к. не получается сохранить образ EEPROM через конфигуратор, постоянно считывается с ошибками. Проблема со связью ТРМ251 и конфигуратора поднималась уже здесь на форуме, но решения её я не увидел.