Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подружить МСД-200 с ТРМ 202.
К ТРМ 202 подключены ДТПК124 (1-й канал) и ПВТ 100 (2-ой канал).
Ноут подключается к МСД-200 бз проблем, а вот все показания - "таймаут".
Настройки брал с руководства (в комплекте).
Вид для печати
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подружить МСД-200 с ТРМ 202.
К ТРМ 202 подключены ДТПК124 (1-й канал) и ПВТ 100 (2-ой канал).
Ноут подключается к МСД-200 бз проблем, а вот все показания - "таймаут".
Настройки брал с руководства (в комплекте).
Похожая тема, но у меня не горит rs485 на ТРМ
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30663
У Вас могут быть несколько проблем.
1) Сетевые настройки МСД200 и ТРМ не совпадают, либо сскорость не так, или протокол.
2) Настройки МСД200 неправильные, в той теме, что по ссылке есть готовая конфигурация. Лучше использовать ее.
3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.
Настройки ТРМ
PROT = OWEN
bSP = 115.2
А.Len = 8b
Addr = 16
rSdL =20Вложение 50152Вложение 50153
Вложение 50154
положение переключателей
3) Редко, но бывает: перепутаны провода А и В.[/QUOTE]
А-А
В-В
еще раз перепроверил
Заработало, но что получилось сделать непонятно.
Настройки ТРМ
PROT = OWEN
bSP = 115.2
А.Len = 8b
Addr = 24
rSdL =20
Вложение 50155Вложение 50156
Вложение 50157
два канала читает
Вложение 50158
Отлично, были неправильные адреса. Это видно в Вашем сообщении. У ТРМ был 16, а в МСД - 18.
Вложение 50170
в заводской инструкции так было