Petera , благодарствую за помощь, с экономил мне несколько дней работы, ну тогда еще вопрос, а как обнулить значения в регистрах по мере надобности кнопкой?
Заранее благодарен Валерий
Вид для печати
Petera , благодарствую за помощь, с экономил мне несколько дней работы, ну тогда еще вопрос, а как обнулить значения в регистрах по мере надобности кнопкой?
Заранее благодарен Валерий
Поигрался с панелькой выяснил - значения обнуляются после отключения панели...
Прошу прощения значения пропадают в программе что я сам накропал... У Петеры все работает!!!Сейчас разберу ошибки
Строчку пропустил с INIT=TRUE, ...
Назначаем кнопке бит управления, например PSB256, действие при нажатии - ВКЛ.
В макрос, перед вычислением расхода, добавляем строчки
if (GetPSBStatus(256)) { // получить состояние кнопки
a = 0;
Y = TRUE; // для того, чтобы досрочно "обнулить" энергонезависимое значение"
ResetPSB(256); // сбросить бит управления кнопки
}
Вложение 49452
Только будет не совсем обнуление, а фактически сброс будет до текущего значения QF1/3600
Этого вполне достаточно!!! Респект!!!