Сообщение от
Santi
Попробовал прибор в режиме EthernetMaster. Собственно только этот режим мне и интересен. Результат пока плохой, прибор периодически виснет. Возможно конечно я что-то не так конфигурировал. В качестве Мастеров использовал 2 компа с ОРС-серверами (ОВЕНовским и ИНСАТ), слейв 1шт. - панель оператора с RS485. Связь работает некоторое время (рекорд 2 часа, обычно 4-6 минут), потом ошибки сплошняком и прибор не откликается по Ethernet даже на свой конфигуратор. Пинг проходит. Лечится откл-вкл питание МКОН, иногда связь восстанавливается сама, но время восстановления также непредсказуемо. Пробовал откл-вкл свой слейв, свич, ОРС-серверы - ничего не помогает, только сброс МКОНа. Я хотел было приложить конфигурации прибора и ОРС-серверов, но у меня нет прав на вложения. Может там какие некорректности, может кто бы поправил. Виснет и с одним мастером и с 2-мя, с 2-мя быстрее. Скорее всего проблема в МКОНе, так как шлюз другого производителя при той же конфигурации оборудования работает и даже при более частом опросе. Ошибки да, бывают, но не виснет как МКОН.
Еще раз - я не хочу хаять этот продукт, он мне интересен, хочу разобраться все ли я так делаю, но без передачи файлов конфигураций словами считаю обсуждать это бесцельно.