Спасибо всё заработало.
Вид для печати
Спасибо всё заработало.
Посмотрите на мой скриншот, пожалуйста:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340292
При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.
Параметры Gateway менять не надо, нужно указывать IP контроллера.
См. здесь со скринами:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
Добрый день.
Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
В чем может быть проблема?
С панелью СПК207 такая схема работала.
Добрый день.
Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269331
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
Спасибо, Евгений. Все заработало.
Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.
Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?