Есть такой ФБ DECODE_FLOAT. Но не для все ПЛК, к сожелению.
Выделить байт и проанализировать это ОЧЕНЬ сложно. :cool:
24.12.2019, 14:09
Филоненко Владислав
Цитата:
Сообщение от capzap
потому что это изначально реализовано и в линейке старых модулей, та же функция DECODE_FLOAT появилась раньше создания Mx210
а по поводу 61620 если нет описания в документации, то и не надо стараться его использовать, по мимо Вас регистры читает еще и конфигуратор, это для него служебный регистр
В статусе прибора есть бит ошибка модуля AI, а не поканальные коды ошибок датчиков
24.12.2019, 15:22
SlavikP
Цитата:
Сообщение от Филоненко Владислав
В статусе прибора есть бит ошибка модуля AI, а не поканальные коды ошибок датчиков
А расскажите подробнее про биты в этом слове :)
26.12.2019, 15:20
Филоненко Владислав
Стандарт не менялся с первых приборов ОВЕН. Тут на форуме есть описания разбора аналоговых ошибок