Удалил вообще межсетевой экран, никаких изменений. Так же отваливается посекундно
Вид для печати
Удалил вообще межсетевой экран, никаких изменений. Так же отваливается посекундно
Добрый день!
В последней прошивке для ПЛК210 заявлена поддержка Python-скриптов. А какой приоритет выполнения скриптов? Выше или ниже рантайма Codesys? Не получится так, что какой-нибудь тяжелый скрипт затруднит выполнение основной логики контроллера?
Спасибо.
Здравствуйте!
Имеется такая задача: перевести мнемосхемы ПЦС -Панели Центральной светозвуковой Сигнализации (примерно 350 дискретных сигналов от реле, ключей и других приборов) на широкоформатные дисплеи с web-визуализацией с регистрацией и архивированием состояния этих сигналов в БД.
Для реализации данной задачи изучаю возможность применения контролеров ОВЕН ПЛК210-04 и модулей дискретного ввода ОВЕН МВ210-214.
Собственно вопросы, т.к. в наличии приборов нет :
1. Требуется дублирование регистрирующего контроллера в горячем режиме, в системе CODESYS 3.5 SP17 patch 3, имеется надстройка "Конфигурация резервирования" и даже что-то там настраивается, в том числе автоматическое переключение web-визуализации на резервный источник, но на сайте нет внятного ответа имеют ли такую функциональность данные контроллеры и нет каких-либо примеров использования данного функционала?
Если данный функционал имеется, очень хотелось бы посмотреть на эту тему вебинар или обучающее видео.
Вложение 63135
Вложение 63136
Вложение 63137
Вложение 63138
2. Требуется архивация вышеуказанных сигналов в БД Postgres, опять же есть примеры использования некого функционала, но конкретно для контроллеров ОВЕН ПЛК210-** на сайте указано только MySQL, MSSQL и SQLile,
собственно вопрос , есть ли утилита psql в ОВЕН ПЛК210-**?
Заранее благодарен
Добрый день.
1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
Пример ее использования входит в состав этого проекта:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Здравствуйте,
не знаю что случилось, но при загрузке ПЛК теперь требуется вход в какую то систему (требует имя пользователя и пароль) Что нужно сделать что бы это убрать
Вложение 63618
естественно ни логина ни пароля я не знаю
Добрый день.
Вообще, это окно не может появиться само по себе - раз оно появилось, то кто-то активировал в вашем ПЛК управление пользователями.
В web-конфигураторе на вкладке Система/Резервная копия выполните команду Выполнить сброс.
Это должно сбросить ПЛК до заводского состояния.
Всем доброго.
Подскажите с чем может быть проблема при подключении OPC UA к ПЛК210 возникает проблема с подключение.
Где можно посмотреть какой порт используется для подключения opc ua? (По умолчанию 4840, где проверить?)
Состояние bridge у eth подходит?
Скрины прикрепляю.
Заранее благодарю
Добрый день.
От ПЛК до ПК пинг есть?
Выложите скриншот вкладки Сеть - Интерфейсы, пожалуйста.