Насколько я помню, с индикацией этого светодиода действительно были какие-то проблемы, которые устранили в новой прошивке - она сейчас проходит тестирование.
Вид для печати
добрый день.
ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?
Добрый день.
Узел network присутствует только в СПК1хх [M01]. (см. описание таргет файлов - стр.15)
ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.
И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.
Вы к ПК тоже сразу оба массомера подключали?
На установке МКЭШ 2х2х1 24+RS485