1. На стороне ПЛК явных ограничений по тегам нет. На стороне SCADA - зависит от лицензии, насколько я помню.
2. Да, возможно.
Вид для печати
Евгений, подскажите... а почему в таргете ПЛК210 пропала вкладка Network в которой IP контроллера можно было смотреть/менять. Может она и не очень нужна но код с СПК1хх получается уже не взаимозаменяем что неудобно. Подскажите на будущее - она еще появится или от нее отказались как от архаизма в сторону web конфигуратора?
У ПЛК210 расширенные сетевые возможности - встроенный коммутатор с возможностью собирать мосты с разными составами портов и т.д.
Сделать удобный инструмент настройки через таргет было крайне затруднительно - поэтому для ПЛК210 мы отказались от этого узла, оставив только вариант настройки через web-конфигуратор.
Мы проработаем вопрос поддержки этого узла для ПЛК200, где будет всего два порта Ethernet.
P.S. - если речь только о "смотреть", то это можно сделать, например, с помощью библиотеки SysSocket.
Да смотреть будет достаточно. Просто у меня уже готовый алгоритм настройки МВ210 был, который маску и гейт брал из настроек СПК.
для любого устройства должны подойти команды
Цитата:
ip route | grep 'default' | awk '{print $3}'
Цитата:
ifconfig eth1 | grep 'inet addr' | awk '{print $4}' | sed 's/Mask://'
после того как залез в консоль, решил снять питание посмотреть сохранился ли загрузочный проект, оказалось что нет
ЗЫ поблема с синхронизацией времени так и не решена, за месяц на 5 минут убежали часы
30 июня в 11-00 состоится вебинар "Взаимодействие ПЛК210, облачного сервиса OwenCloud и SCADA-системы".
Регистрация: https://owen.ru/webinar300620
delete......