Добрый день всем. Подскажите чтобы запустить ПЧВ по RS85 через ПР200, ком слово 49999 регистр, там ведь пуск на 6 бите сидит. Через что задать 1 на 6 бит?
Вид для печати
Добрый день всем. Подскажите чтобы запустить ПЧВ по RS85 через ПР200, ком слово 49999 регистр, там ведь пуск на 6 бите сидит. Через что задать 1 на 6 бит?
Функция PUTBIT.
Вроде не первый раз на форум заходите, короче, в менеджере компонентов есть шаблоны сетевых устройств, в том числе и для ПЧВ:
Вложение 45878
Вот, когда-то пытался нечто подобное соорудить:
Вложение 45879
Вложение 45881
Спасибо большое. С чтение разобрался а вот про запись бита не делал еще. поэтому не понимал сути.)
А кто нибудь подключал к ПР200 частотник Данфос FC51?