После сброса питания ТРМ232М запускается в режим АНР и ждёт нажатия кнопки ПУСК (т.е. не работает).
В ИТП два контроллера и оба себя так ведут.
Естественно, хочется, чтобы они запускались в режим НАГРЕВ.
Как починить?
Вид для печати
После сброса питания ТРМ232М запускается в режим АНР и ждёт нажатия кнопки ПУСК (т.е. не работает).
В ИТП два контроллера и оба себя так ведут.
Естественно, хочется, чтобы они запускались в режим НАГРЕВ.
Как починить?
Доброго времени суток.
В настройках контура необходимо выбрать пункт АНР и установить значение "нет".
Попробуйте выставить "ДА", нажать ввод. Потом снова поставить "НЕТ", ввод. Перезагрузить контроллер.