Т.е. хотите сказать, что временнЫе функциональные блоки жёстко привязаны ко времени цикла 1 мс и при автоподстройке этого времени начинают врать? Вот те новость! Чёт меня Овен разочаровывает как-то.
Вид для печати
Совсем не об этом.
Смотрите рисунок, блинк с временами включено и выключено по 0,001с т.е. 1 мс
А если время цикла будет 7мс? Что будет на выходе этого блинка? Я думаю, что будут импульсы длительностью в один цикл, т.е. не 1 мс, а 7!
Таким образом не выходе счетчика CTN1 будет импульс не через(0,001+0,001) * 50 =0,1с, а через (0,007+0,007) * 50 =0,7с
И при уставке (I2) например 10, насчитает таймер не 10с, а 70!
Класс - погрешность 700% ;)
ЗЫ.
А может при времени цикла > 1мс блин вообще перестанет работать!
Когда-то обсуждали этот момент, нужно вспомнить подробности, там часть таймеров работает по прерыванию, и отрабатывает с заданной выдержкой, но учитывая что это не микроконтроллер и есть еще фильтры, реле на выходе и реакция исполнительного механизма, считать единицы мс смысла особого нет.
Пока сделал еще один, обновленный пример, по работе с таймерами и генераторами с экрана прибора, через Write_to_FB:
https://youtu.be/7XlMjFgQkoA
Спасибо "Сергей0308" ,"petera" и Реваке Юрию, благодаря их подсказкам родился проект продувок клапанов водогрейного котла с отображением обратного отсчета времени в двух вариантах: