ПЛК154 не прошивается
Коллеги, доброго времени суток.
Стоял на объекте ПЛК154-220.А-М. Время от времени запуск ПЛК производился не с первой подачи питания. С недавних пор вообще перестал загружаться. Прошивка стояла 2.16.0.
Попытался прошить через "Перепрошивка ОВЕН ПЛК": мак-адрес не находит; первая часть (с установкой перемычки) проходит нормально, далее после снятия джампера возникает ошибка.
Все это делал со сниффером (Device Monitoring Studio), чтобы понимать, что происходит.
Попробовал прошить через терминал (использовал несколько вариантов - Windows Hyperterminal, Teraterm, ucon).
При перезагрузке или первом включении ПЛК выдает в консоль следующее:
Код:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel
in SDRAM ( S )?
Начинаю с самого начала.
1. Ставлю перемычку, нажимаю Reset, загружаю Floader.bin протоколом Xmodem (совет отсюда). Все ок. При этом в сниффере есть код 06 (ACK), т.е. этот этап прошивки проходит нормально.
2. Далее появляется сообщение, указанное выше. Жму В, идут символы СССССС ("приглашение" к заливке). Пытаюсь загрузить Floader.bin - ошибка, превышение количества попыток. В сниффере при этом - код 15 (NACK), т.е. ПЛК не подтверждает получение ни одной строки кода.
3. То же самое при нажатии K и S и попытке заливки UpdatePLC154.bin.
Символы ССССС идут после (B), (K) или (S), значит видимо ПЛК наполовину жив :)
В чем может быть неисправность, флеш? Что заменить?
Обозначение на средней плате - PLC12С05, если это чем-то поможет.
Спасибо, надеюсь на вашу помощь.
-
Скорее всего умерла SDRAM.
-
Владислав, спасибо.
Не оставлял попыток оживить плк. После многих попыток он запустился снова и работал какое-то время. После нескольких включений-выключений снова умер.
Заподозрил непропай, хотя механические воздействия на платы не давали результата. После общения с техподдержкой пропаял микросхему SDRAM. Плк завелся, сейчас стоит на столе 1.5 суток, пока полет нормальный. Т.е.пока принял меры "на скорую руку", если снова умрет - придется сдавать в сервис.
-
Tutchev
Конденсаторы по "холодной" стороне преобразователя 220 в нужное для ПЛК проверяли?
-
Esr-метром нет, только визуально. Подозрений не вызвали.