Что всё-таки по моим вопросам, нет ответов? Мне в ближайшее время ехать продолжать попытки запустить насосы в автоматическом режиме, хотелось бы не тратить время на научный тык, а быть более подготовленным. Впредь, если приму решение применять СУНА в последующих проектах, приобрету экземпляр для исследований на столе, а не за сотню километров через московские пробки. Но пока на это нет времени.
-
Добрый день!
1. Нужно задать параметр "Режим: Рпр" как "Рпр.-Робр."
2. Т.к. используется два насоса, то нужно и два реле перепада давления. С их помощью контролируется исправность насосов. Если одно из реле перепада даст сигнал о неисправности насоса, то система сможет продолжить работать со вторым насосом, а это добавляет надёжности.
Действительно можно работать и по сигналу перепада давления от двух аналоговых датчиков, но не везде это используется, поэтому нужны реле.
Можно поставить перемычку вместо одного из реле, таким образом "обманув" прибор
3. В таком случае Вам лучше использовать алгоритм 05.30 с переменным мастером. В этом случае прямого пуска насосов не будет. Алгоритм 05.30 предусматривает использование 3-ёх насосов, но третий насос можно просто отключить в настройках. Прошить прибор на новый алгоритм можно в программе "Овен Конфигуратор" с помощью кабеля USB-miniUSB. Ссылка: https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software
-
Буду пробовать. А где скачать прошивку алгоритма 05.30, или они уже приложены к конфигуратору?
-
Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"
-
С грехом пополам запустил насосы. Перепрошил на алгоритм 05.30.
Обманул контроль перепада давления, просто запараллелив входы. Было опасение, что алгоритм, обнаружив срабатывание реле перепада на невключенном насосе, выдаст ошибку. Но ничего, прокатило. Работает и с одним реле перепада. Поскольку не вижу я смысла в таком половинчатом дублировании. Если уж идти на принцип, нужно было и датчиками давления оборудовать каждый насос, и частотники ставить на каждый насос.
Всплыла одна неприятность, как её преодолеть, пока не знаю. Возможно, нужно какие-то временные задержки изменить. Всё перепробовал, ничего не помогло. При переходе с одного насоса на другой контактор работающего насоса отключается слишком быстро, частотник не успевает остановиться и вылетает в ошибку обрыв фазы (потеря двигателя). Пришлось в настройках частотника отключить контроль обрыва нагрузки, что я считаю не очень хорошим решением.
Ещё одна странность в поведении ПИД-регулятора. При пуске насос весьма быстро набирает около 30 Гц, независимо от заданного значения перепада давления, и затем очень медленно прибавляет частоту, постепенно приближаясь к уставке. Буквально минуты. Уменьшение интегральной составляющей с 60 до 5 несколько ускорило процесс, но не кардинально.
-
Добрый день!
1) На эту тему уже высказывался постом выше
2) Действительно, параметр задержки отключения насоса от ПЧ не регулируется
3) Настройки ПИД-регулятора индивидуальны для каждого объекта. Для оптимальной работы Вашей системы Вам надо вручную подобрать нужные коэффициенты регулятора
-
Здравствуйте, Роман. Нужна помощь,а именно эл/схема управления станцией на СУНА-122.24 (алгоритм 5.10) .
С уважением, Юрий.
-
Добрый день.
Опишите поподробнее какими исполнительными механизмами необходимо управлять контроллеру, какие у Вас возникли вопросы по подключению ?
-
Здравствуйте,Николай. Нужна полная схема подключения насосов (алгоритм 5.10),помогите если есть готовая!
-
Вложений: 1
Здравствуйте.
Направляю схему подключения.