Цитата:
Для подключения контроллеров СПК207 к сервису OwenCloud не требуется наличие
сетевых шлюзов линейки Пх210. Доступ к облачному сервису осуществляется через подключение
контроллера к локальной сети с доступом в Интернет. Для передачи данных используется
протокол Modbus TCP. Функционал доступен начиная с версии встроенного ПО контроллера 5.480 и требует
установки дополнительного компонента в CODESYS V3.5.
Для СПК1хх - подойдет любая прошивка. Нужно просто настроить на контроллере Modbus Slave на RS-485. Облако будет выступать мастером через шлюз Пx210.