Сообщение от
stanislau
А почему нельзя управлять трехходовым клапаном как обычным трехпозиционным регулирующим? На выходе трехходового ставим датчик - это будет PV ПИД-регулятора. На выход ПИДа ставим макрос RegKZR. Получим: если t заданная меньше t на входе SP, то RegKZR будет выдавать импульсы на перекрытие ОСВ/открытие ПСВ. Соответственно, если t заданная больше t на входе SP, то RegKZR будет выдавать импульсы на открытие ОСВ/закрытие ПСВ. Если t PV = t SP, положение регулирующего сектора остается без изменений. Датчик положения вообще зачем нужен? Температура ОСВ/ПСВ может быть не стабильна. Степень открытия/закрытия постоянно меняется. Главное же контролировать температуру на выходе, а не на степень открытия клапана смотреть.