Добрый день!
Не могу настроить связь. Скада не видит OPC.
OPC и скада - лицензионные, физически на одном компе, бредмауэр отключен, ключ видится, по отдельности все работает, а вместе не хочет.
Что надо сделать, чтобы скада увидела ОРС?
Вид для печати
Добрый день!
Не могу настроить связь. Скада не видит OPC.
OPC и скада - лицензионные, физически на одном компе, бредмауэр отключен, ключ видится, по отдельности все работает, а вместе не хочет.
Что надо сделать, чтобы скада увидела ОРС?
Напишите на support - мы вышлем инструкцию.
Написал на support
Типовой метод решения проблемы, предложеный техподдержкой не помог.
Но, честно говоря, мне очень было жутковато узнать, что у разработанной в России и продающейся в России программе в 2019г есть нерешенная проблема преобразования символов кириллицы Unicode - ASCII. Я думал, что это пофиксили все и везде, причем давно. Оказалось, что это не так.
Ждем продолжения от техподдержки.
Мы вам ответили.
Насчет ASCII - тут проблема не совсем в скаде. Сертификат генерится утилитой поставляемой OPC Foundation. Мы делали ряд доработок, чтобы передавая транслитерированные имена пользователя, но иногда это не срабатывает.
Сейчас вам нужно обновить скаду и ОРС и проверить на них. Если связи не будет, то пришлите отчет об ошибках.
Прислали новые версии masterscada и masteropc. Установил, запустил. Ошибка осталась.
Прошу уже помощи зала, может кто сталкивался с подобным? i7-8700, 8Gb RAM, Win10 64bit, все лицензионное по самое-самое.
Скада и орс на одном компе, орс работает исправно, данные получает, циферки бегут.
Скада тоже запускается, работает в режиме исполнения бодро откликается на "ручные" изменения переменных.
Но при попытке соединить их - полный облом. Скада пишет: Ошибка загрузки узлов. Ошибка: неверная конфигурация OPC UA.
Конфигурацию OPC пересоздавал с нуля - не помогло. Делал с нуля пробный проект в мастерскаде для подключения к этому тестовому OPC - не помогло.
Конфигурить в OPC практически нечего. Порт и парольный доступ. Все пароли отключены для простоты.
Виндовый бредмауэр отключен. Имя компа латиницей, путь к tmp тоже латиницей.
Куда копать не знаю. Вроде все инструкции перечитал.
Мы вам ответили по почте. Не нужно дублировать сообщения во все источники
Нет, все таки есть польза от форума. Грамотные люди посоветовали закопать стюардессу и забыть. Практически ни у кого не живет связка мастерскада + OPC-UA. По непроверенным данным дело именно в скаде.
Плюнул, перешел на дремучий DA. Тему можно в общем закрывать, но если у кого есть информация по этому вопросу - буду рад прочитать.
Техподдержке кстати - спасибо. У них не получилось, но они честно и реально старались. Не могу передать по именам - там все шифруются, но пусть SCADAMaster передаст благодарность от моего имени.
Это мягко говоря не так. Кучи проектов успешно функционируют по UA, в том числе удаленным.
Конкретно в вашем случае как раз проблема скорее всего в ОРС.
Вы кстати можете это проверить - подключиться к тестовому UA серверу, который мы дали из скады.
А вот почему - до конца не ясно. Но похоже какие то проблемы с правами доступа на компьютере. Если предоставите доступ к компьютеру, при котором можно хоть что-то сделать, то мы разберемся с проблемой
Все настройки - дефолтные.
Свежепоставленая win10-64, мастерOPC и мастерSCADA тоже установлены по дефолту. Пользователь - каким его сетупер от винды создал, без изменений.
Единственное - выключил файрвол от винды, для чистоты эксперимента. Но на рабочей машине его желательно оставить включеным.