Отправляйте ТРМ в сервисный центр. Прибор уже не на гарантии, ремонт будет платный. !!!!!В талоне подробно опишите неисправность, укажите, что она плавающая.!!!!
Вид для печати
Отправляйте ТРМ в сервисный центр. Прибор уже не на гарантии, ремонт будет платный. !!!!!В талоне подробно опишите неисправность, укажите, что она плавающая.!!!!
Кристина Nvkz
Внутренне питание приборов (не только Овен) как правило выполнено на импульсном блоке питания. Если прибору много лет, то с высокой долей вероятности высохли электролитические конденсаторы. Характерный признак - спонтанные перезагрузки прибора, долгое включение. Сброс к заводским настройкам же связан не столько с питанием, сколько с внешним электромагнитным возмущением. Это возмущение например, возникает при размыкании контактора, ибо в этот момент возникает дуга на контактах. Чем ближе физически расположены контакторы, тем более выражен эффект.
Спасибо Вам за развернутый ответ. А вот что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов. Вы имели ввиду контакторы по отношению к прибору или по отношению контакторов друг к другу?
Если прибор в работе с 2012годов, я бы как вариант заменил электролиты в бп и в первую очередь на 470 мкф отмечен(√)
Он в работе 2года и его дублер по очереди. На одном дорожка на реле отпаялась контакт пропал а второй там тоже что то пропаивали уже не помню.
Просто таски от таких, сори, плиз!!!:cool:
Тролли, блин!!! Суки!!!
Я первый раз на форуме. Я хз как у вас тут🤗
Имеется ввиду именно от контактора до прибора. Чем ближе, тем больше вероятность словить прибором помеху от дуги размыкающегося контактора. В маленьких контакторах как правило нет системы гашения дуги, а прибор не имеет экранирования. Подавлением коммутационных помех обычно никто не заморачивается, пока не наступят на эти грабли. Я не утверждаю, что в данном случае именно это является причиной сбоев, я просто говорю что и такое тоже возможно.
Что-то подозрительно быстро начали отваливаться дорожки. Вибрация в месте расположения прибора?