Доброго времени суток! Подскажите, есть ли какая либо инструкция по подключению прибора ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC серверу ?
Вид для печати
Доброго времени суток! Подскажите, есть ли какая либо инструкция по подключению прибора ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC серверу ?
Инструкции нет.
Вы вообще уверены что в этом приборе Modbus?
Уверен, он работает, но проблема в том, что данные в OPC сервер приходя не корректные.
p.s
Раньше уже работали с таким прибором, всё было нормально... сейчас пытаюсь связаться с производителем для уточнения вопросов, касательно изменений в самом приборе. Возможно адресация поменялась.
Некорректность данных может быть по двум причинам:
1. Вы указываете не тот регистр/регион
2. Вы указываете неправильное чередование байт
Вот параметры, которые сейчас стоят и главное, что с таким прибором ранее мы уже работали и с этими же параметрами всё отображалось корректно. Производитель пока молчит.
Вложение 43263
Вложение 43264
Нужно пробовать поменять чередование байт.
Или ждать ответа от производителя
Значит не тот регистр.
Это уже к производителю.