ТРМ1 и токовый выход
Добрый день!
Подключили к трм1 термометр сопротивления с 4...20ма, необходимо с помощью логики сравнения управлять реле. При 60 градусах закрыть клапан. Проблема в том, что при выборе логики в параметре А1-0 или А1-1 нельзя выбрать логику сравнения, только регуляторы. Вопрос можно ли только посредствам ТРМ 1 решить проблему?
-
Добрый день. А в чём собственно проблема то?
Если Вы ставите А1-1=01 то:
То установив Т=59 градусов и дельту в 1 градус, то при температуре выше 60 градусов реле(ключ) выхода выключится, по мере остывания ниже 58 градусов снова включится.
Или Вам надо как то не так?
С уважением.
-
ТРМ1 с токовым выходом - у меня предположение, что такая аппаратная часть не поддерживает режим переключений, а только режим "регистратор".
Назовите полностью модификацию прибора.
-
Модификация прибора ТРМ1 -Щ2.У.И
-
Добрый день. Извиняюсь что не правильно понял вопрос. Так как Вы описывали токовый вход, подумал что спутали вход и выход. Так частенько бывает на форуме.
В Вашем случае управлять переключением реле несколько проблематично. В идеале конечно поменять на ТРМ с релейным или другим дискретным выходом.
Или городить кампаратор на операционнике или транзисторе. Типа http://radiostorage.net/1960-kompara...anzistore.html
С уважением.
-
А что у Вас за клапан? Может он как раз и управляется сигналом 4-20мА?