Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я хочу собирать показания со счётчиков типа ВСКМ-15 ДГ через ПР-200, смогу ли Телемеханикой ЛАЙТ организовать учёт?
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я хочу собирать показания со счётчиков типа ВСКМ-15 ДГ через ПР-200, смогу ли Телемеханикой ЛАЙТ организовать учёт?
Не проще купить регистратор импульсов с батарейкой и не парить мозг расчетами ?
з.ы. собственно ПР200 должен спокойно считать расход и имеет энергонезависимые переменные, которые потребуются. Телемеханикой просто вычитывать значения.
Спасибо за ответ. Я просто сейчас кручу Телемеханнику и читаю, что данные для учёта должны записываться в контролер. На комп в виртуальный контролер я могу сохранять или куда?
Подскажите пожалуйста как сохранять данные учёта, получаемые с ПР-200, в Телемеханнику ( если AIIS установлен)
Добрый день
Для сохранения данный с ПР-200 модуль АИИС вам не понадобится, достаточно будет опросить ваш ПР200 по его карте адресов, используя шаблон добавленный в телемеханику, или описав нужные регистры самостоятельно.
Для архивирования параметра нужно будет настроить запись в базу данных истории, из которой данные можно будет выводить в виде графиков или отчетов в табличной форме.
Видео, наглядно демонстрирующее процесс добавления параметра в архив, можно посмотреть здесь
Спасибо, посмотрю.
А с шаблоном не поможите, чтобы уж наверняка.
Чтоб наверняка вот - добавляете протокол Modbus, ищете в списке приборов ПР-200, добавляете нужные регистры - готово. Главное не забыть выставить настройки протокола модбас корректно, такие же как в ПР200. Скриншоты ниже
Пример добавления прибора из библиотеки и настройку протокола Модбас можно наглядно посмотреть в видеоуроке по ссылке
Вложение 41284Вложение 41285
Контролер WKLOGIC с компьютера через преобразователь АС4 по Modbus нормально опрашивает ПР-200.
Хочу опрашивать по локальной сети. Для этого создал контролер None-target и пытаюсь опрашивать по IP-адресу сервера интерфейсов NPort 5430. Пока что то не получается. Конфигурация не загружается и опрос, насколько я вижу, не производится. Доходит до TCP Порта и пишет ошибку. Может я неправильно указываю свойства протокола?
Вложение 41568
Для начала уточню некоторые моменты относительно виртуальных контроллеров в Телемеханике.
Non-Target это эмулятор физического контроллера, обычно он используется для отладки проекта при отсутствии физического устройства. Поддерживаемые протоколы и настройки опроса для него такие же как и для WKLogic, это такой же виртуальный контроллер, только запускаемый через внешнее приложение. При работе с ним нужно запустить приложение-эмулятор ( Находится в папке с программой Телемеханика ЛАЙТ, при установке по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC ). Нужно запустить файл EnlogicEmul.exe ( от имени администратора) , и нажать "Пуск". В дальнейшем работать с ним следует как с обычным "железным" ПЛК - загружать конфигурацию в него и опрашивать как обычный контроллер. Программа загруженная в Non-Target выполняется когда запущен эмулятор,независимо от того запущен опрос контроллера (из сервера или из модуля контроллера)
WKlogic это виртуальный ПЛК, при котором сервер опроса = ПЛК ( Т.е. программа выполняется когда запущен сервер сбора данных)Вложение 41574
Не увидела на скриншоте запущенный эмулятор, поэтому решила уточнить этот момент.
В вашем случае можете опрашивать и через WKLogic, только с настройкой протокола Modbus в режиме 2 , так как у вас и указано. По поводу порта - это зависит от того настроен этот порт в моксе или нет. Проверьте что мокса настроена именно на этот порт, и через него идут данные.
Спасибо
Если можно через WKlogic , то где и как я могу установить IP-адрес сервера интерфейсов NPort 5430 ?
А, подождите, сейчас попробую
Добрый день
Попробовал виртуальный контролер WKLOGIC. Вот такие настройки и так не работает.
Вложение 41617
Вложение 41618
Конфигурация сервера интерфейсов
Вложение 41619
Вложение 41620
Эмуляция
Вложение 41621
Вложение 41622
Что то я не учёл?
Александр
С режимом 1 то же самое
Настройки МОКСЫ
Вложение 41627
Вложение 41628
Вложение 41629
Вложение 41631
Вложение 41632
Вложение 41633
Вложение 41634
Вложение 41635
Вложение 41636
порта
Вложение 41637
Вложение 41638
Вложение 41639
Вложение 41640
Достаточно? Или ещё какие то окна?
я так понял, она у вас работает в режиме "преобразования" в СОМ порт? при помощи программы виртуальных СОМ портов? если да, то в место IP указывайте СОМ порт и соотвтствующие сетевые настройки.
для связи по TCP МОКСА должна быть в режиме TCP-Server и ждать запросов на подключение, от ПК.
Где я должен указать COM порт? В MODBUS я уже ставлю COM порт 2 (так как физически ПР200 подключено к первому разъёму COM). Там же указываю IP адрес сервера MOXA. Какие сетевые настройки ещё надо указывать?Вложение 41644
Вложение 41646
Вложение 41647
если мокса при помощи программы преобразовывается в СОМ порты, то в настройке протокола модбас указываете №сом порта, режим протокола тогда ставить "0" - MODBUS-RTU.
Если мокса настроена как TCP сервер, то в настройке протокола MODBUS выбираете режим протокола "1" и указываете IP адрес моксы и порт (настройки СОМ игнорируете).
как настраивать моксу на тот или иной режим Вам помогут в технической поддержке моксы, тк это вне нашей компетенции.
Спасибо за информацию
Получилось
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
Здравствуйте! Вам нужно через Owen Logic привязать ПРМ к ПР. При этом вы создаете сетевую переменную и назначаете ей адрес. При добавлении ПР через модуль "Контролеры", при добавлении каналов, есть подгруппа "сетевые переменные", с уже подготовленными адресами. Вложение 41683
Используете адреса которые предложены в Телемеханике Вложение 41684
ПР выдает данные в переменной типа INT, а не bool, поэтому полученную сетевую переменную нужно пропустить через ФБ "Дешифратор" и на выходах функционального блока у вас будут как раз уже boolевые значения.
Вложение 41685
Вроде получилось
То есть нумерация и значения входов/выходов ПРМ в Телемеханике будем брать с выходов дешифратора?
Добрый день
Ещё вопрос по учёту
В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта Вложение 41745
При Автодобавлении ТУ электросчётчик не находится Вложение 41746
Вложение 41747
Хотя при эмуляции вроде всё работает
Вложение 41748
Какая может быть причина?
В редактировании свойств точек учёта я не нахожу "Меркурий 206". Не в это может быть причина?
Вложение 41753
А в графе Тип сч. предлагается выбор только из линейки 230-тых счётчиков Меркурий
Вложение 41754
Пробуйте Меркурий 200, не помню, возможно у них похожий протокол. Только адрес там 8-ми значный, так что непонятно, что вы пытаетесь найти по 8,9 и 10 адресу ?
С какого пуркуа Меркурий 206 вдруг стал работать по Modbus ? У них появились какие-то новые модификации ?
Это вам не там, не Меркурий 230, который тоже к Modbus никаким боком, но у которого хоть адрес в один байт влазит...
Пардон, я думал , что будет понятно, что имел в виду этот адрес
Вложение 41757
Еще раз, для Меркурий 206 адресом является ПОЛНЫЙ номер счетчика, а не последние 2 или 3 цифры как у Меркурий 230, 234, 236.
правда вот есть программа настройщик вроде для 200-тых, она там пакостит где-то и после нее не помню как адрес задается.
Я конечно сейчас попробую с "ПОЛНЫМ номером счетчика" , но при настройки счётчика в Телемеханнике указано о "шести последних цифр заводского номера", а в обучающем видео рассказывают о двух, трёх последних цифрах заводского номера.
Вложение 41772
Пардон, на видео был как раз Меркурий 230.
Ну может 6, уже не помню, давненько писал драйвер на него. Посмотрел в настройках Scada, у меня на 206-й счетчик 8 знаков для адреса.
Попробовал . То же самое. При автодобавлении ТУ счётчик не находит
Вложение 41774
При типе коммутатора "Прямое соединение" и типе канала IP поиск и добавление точек учёта происходит запрос счётчиков Меркурий в диапазоне адресов от 1 до 255. То есть можно автодобавить только счётчики типа Меркурий 230, 234, 236?
Уточняйте у Телемеханики, вроде 200-й и 206-й чем-то отличаются по протоколу. сейчас поищу, мне вроде писали об этом.
"Там нужно сделать разделение на М200 и М206. Поскольку в 200 нет 81 команды. Реактивной энергии тоже нет. Косинус угла тоже отсутствует" Отличия есть у 200-х и 206-ого. Вот нашел, что мне писали.
В каком ещё месте необходимо "сделать разделение"?
В редактирование настроек точек учёта М206 вообще не предлагаетсяВложение 41775
А после сохранения появляется какой то адрес 47441