Народ,никак не пойму,как мне можно привязать индикацию аппаратных кнопок к проекту. Пример в FAQ вижу,но он на ст,я пишу на фбд. Библиотеку нужную я добавил и все,ступор.
Вид для печати
Народ,никак не пойму,как мне можно привязать индикацию аппаратных кнопок к проекту. Пример в FAQ вижу,но он на ст,я пишу на фбд. Библиотеку нужную я добавил и все,ступор.
Добрый день.
Вы хотите именно зажигать индикаторы аппаратных кнопок?
Или просто считывать состояние кнопок в программе?
Здравствуйте. Просто тема в том,что мне с помощью кнопок ф1-ф3 надо включать визуализации. Сделать это напрямую через присваивание я не могу,посколько есть ещё условия для их включения. Т.е. на панели оператора выбирается режим,только потом при нажатии на ф,включается визуализация. Поскольку эти кнопки с запоминанием,то присвоить им переменную не выходит,поскольку на ноль возвращается после повторного нажатия. Хотел для этого использовать индикацию,посадив её на тригер.
На актуальных прошивках СПК207 управлять индикаторами кнопок нельзя.
Используйте индикаторы в визуализации CODESYS.
Спасибо большое за помощь!