При нажатии на поле текст открывается окно ввода с клавиатуры.
Как настроить, чтоб при нажатии на поле текст открывалась экранная клавиатура?
Вид для печати
При нажатии на поле текст открывается окно ввода с клавиатуры.
Как настроить, чтоб при нажатии на поле текст открывалась экранная клавиатура?
Добрый день.
Проще всего в таргет-визуализации выбрать тип ввода Сенсорный экран:
Вложение 40814
В "таргет-визуализации стоит" "Сенсорный экран", а открывается простой ввод.
В "Менежере библиотек" стоит VisuDialig 3.5.11.0(System)
Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration.
Чтобы сделать это в русскоязычной версии - нужно пропатчить CODESYS:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post297193
(по ссылке на скриншотах видна настройка типа ввода - надо вместо По умолчанию установить VisuDialogs.Keypad).
Запустил лечение.
Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration - где это находится?
Клавиатура заработала, установил таргет "KeyBoard ru-en".
Подскажите как её активировать, в "Менежжере библиотек" она есть а в событии где Я выбираю клавиатуру её нет?
Вообще, дополнительная активация не требуется.
Посмотрите здесь пример 10.4.1 - он как раз по использованию этой клавиатуры:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
После установки обновления появилось сообщение, на что это влияет и как его убрать?
[WARNING] visuelem3dpath, 3.5.10.0 (system): ImagePool_3DPath(Id): Изображение "ControlPanel" имеет неуникальное имя файла "Navigationspanel_ohneRand.png" на ПЛК и может быть перезаписано.
Ни на что не влияет, не обращайте внимания.
При компиляции стал выдавать ошибку, просто добавил поле метка, как это исправить?
------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] a1: Web-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Web-визуализация): Заданная стартовая конфигурация <Vis1> не имеет экземпляров. Содержит ли она интерфейс?
[ERROR] a1: Таргет-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Таргет-визуализация): Заданная стартовая конфигурация <Vis1> не имеет экземпляров. Содержит ли она интерфейс?
Компиляция завершена -- 2 ошибок, 0 предупреждений
Проект выложите, пожалуйста.
Я записал переменную в
VAR_IN_OUT
b1: BOOL;
END_VAR
для управления видимостью текстов и похоже в визуализации нет локальных переменных?
Локальные есть - но надо их объявлять между ключевыми словами VAR и END_VAR
Существует target для ТРМ148?
и как выбрать протокол ОВЕН в дереве устройств его невидно.
Похоже библиотеку "OwenNet_3.5.4.2.compiled-library" надо использовать для подключения к ТРМ148,
а есть пример реализации протокола ОВЕН на СПК107->ТРМ148 ?
Я пока плохо представляю процесс создания протокола ОВЕН.
Вообще, для ТРМ148 есть прошивка с Modbus:
https://www.owen.ru/product/trm148/documentation ("Прошивка ТРМ148 v5_08")
Если необходимо опрашивать его именно по протоколу ОВЕН - то см. пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...lOWEN_v2.0.pdf
Очень помогла эта информация, в modBus привычней будет.
Ещё вопрос по протоколам:
можно-ли в одной сети модбас использовать одновременно modBus RTU и ОВЕН, ведь физика одна и таже, запросы разделены во времени?
Вопрос по управлению пользователями:
Загрузил пример "11_3_07_Example_UserManagment_3511v1.projectarchi ve"
1 - не выбирается русская клавиатура при вводе пользователя, только прямой ввод;
2 - переменная "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не меняется, а в описании она должна включиться после истечения заданного времени пользователя.
Помогите пожалуйста разобраться?
1 - в сервисной визуализации действительно прямой ввод, но если вы повторите тест на самом СПК - то появится англоязычная клавиатура.
Чтобы появилась русская - нужно сделать так:
Вложение 40832
2 - будем разбираться.
Дело в том, что флаг "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не переключается, когда входит "Operator", после истечения 1 минуты флаг не изменился, а время сталю (т.е. ~49.5 дней) Логин не сбросился.
Когда входит "Admin" этот влаг включается сразу, а время не идёт и стоит все время 1минута, если убрать фокус (перейти в броузер), время начинает идти и через 1минуту Логин сбрасывается.
Новые чудеса:
Событие "OnMouseClik" в Базовом элементе - прямоугольник не срабатывает, а если взять кнопку из "Стандартные элементы управления" все нормально.
Свяжитесь со мной по skуpe, пожалуйста (в подписи).
Попробовал создать простой проект. Начал добавлять пакеты. После добавления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9 при попытке загрузить проект в СПК вылезла ошибка как во вложении. Нигде с адресацией не игрался. после удаления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9. Ошибка пропала и проект загрузился в СПК. Попробовал вновь добавить пакет OwenArchiver_v3.5.4.9, никаких больше действий не делал. Вновь при загрузке проекта та же ошибка. Как это победить?
Вложение 41503
Вы где-то в узлах таргет-файла (не обязательно Screen, скорее - как раз в архиваторе) задали вручную адрес канала - вероятно, случайно.
Совсем недавно уже кто-то сталкивался с подобным:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299738
Спасибо, помогло. Буква М стояла в узле Drives. Наверное и вправду случайно. Сейчас проверил-достаточно два клика левой кнопкой и появляется буква М. Не придал наверное этому значение. Теперь буду знать.
Еще пару вопросов: 1-часы только аналоговые на панели инструментов нашел. Цифровых нет? Нужно самому реализовывать?
2-Как сделать чтобы при нажатии на экран было звуковое подтверждение нажатия?
Здравствуйте. При открытии конфигурации ввода - запись переменной, не отображаются поля. Пробовал повторять видеоурок "первые шаги" - то же самое. Подскажите, что может быть? Для моего проекта необходим именно этот диалог. заранее спасибо.
3.5 sp11 p5 Вложение 42589
Вам надо установить хотфикс:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post297193
Спасибо большое. Попробую.
Добрый вечер.
Имеется переменная real-вес. Которая меняется во времени на увеличение. Возможно ли получить разницу этой переменной во времени? Например разницу в 1минуту.
Если правильно понял вопрос - то можно, например, так:
Вложение 42606
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема? В тренде должна идти запись 8-ми значений. Ошибка 30402Вложение 42881