Вложений: 2
Чем промыть ПРЭМ ?
Доброго времени.
Поделитесь, кто в теме - чем можно промыть внутренние стенки трубы датчика расхода ПРЭМ, там где электроды.
Предыстория такая - на протяжении двух месяцев тепловычислитель, к которому подключен датчик показывал
устойчивое увеличение разности расхода между прямой и обратной подачей отопления. А именно - подача постепенно уменьшалась по отношению к обратке. Под конец разница дошла до -100м3 в сутки. Датчик сняли, немного промыли сами электроды подручными средствами, ошибка уменьшилась в 2 раза. Вроде должно помочь, если прочистить всею остальную поверхность у электродов, но чем? Черный осадок в трубе очищается очень плохо. Есть ортофосфорная кислота, ей бойлер моем, но насчет датчика сомнение берет, как на электродах скажется..
-
Добрый день. С таким вопросом конечно лучше напрямую к производителю в Питер. http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...r/rukov_pr.pdf
Там и техподдержка есть. Здесь всё таки форум по продукции ОВЕН.
Вообще есть универсальное средство для промывки - Этиловый спирт. Мыть в принципе им не обязательно, достаточно мокрой нетканкой или ватой убрать налёт с электродов. Ни у чуток потом спиртом на ватке протереть. Оставшийся по техническим нормам расхода спирт использовать по назначению.
Мы делаем так, но у нас расходомеры стоят на молоке и сливках, так что там в основном жировые отложения, электроды от них не окисляются, но показания сильно уходят, если плохо промываются при СИП мойке.
А какой химсостав Вашего теплоносителя неизвестно.
С уважением.
-
Спасибо за развернутый ответ
-
Вложений: 1
Если кому интересно, ортофосфорная кислота помогла, датчик восстановлен, показания в норме
Вложение 39733