Сообщение от
Newcomer
По вашему нет никаких проблем с сопротивлением нагрузки, подключаемой к выходу токового ЦАП ПР200. Надо лишь поднять напряжение. Например, сопротивление нагрузки 3 кОм. Ерунда. Задаем напряжение 42 В. При 4 мА на нагрузке упадет 12 В, а напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В) ! Красота. ;) По вашему получается, что сопротивление нагрузки может быть сколь угодно большим, надо просто увеличить напряжение. ;)
А вы не подумали что будет если напряжение на ПР200 не подано, а на выход ЦАП подано ? В этом случае сопротивление регулирующего элемента ЦАП будет во много раз превышать сопротивление нагрузки, все напряжение упадет на нем и он мгновенно вылетит.
А вот с моей махарайкой сопротивление нагрузки ЦАП может быть много больше 1 кОм.