ПД150-ДИ
Добрый день !
Планируется с помощью данного прибора измерять уровень жидкости в ёмкости. Но есть нюанс, на какой предел выбрать. Ёмкость высотой чуть более 2 метра. Предполагается в ёмкость опустить трубу заглушённую сверху и с выходом на ПД150-ДИ и откалибровать как 0-100% например. Но ведь труба может быть разного диаметра, пока не определились какого именно, скорее всего 110мм. Как будет зависеть величина создаваемого водой воздушного давления в зависимости от диаметры трубы ? Этот момент меня немного смутил.
Данный метод измерения был ранее зарекомендован как очень хороший на грязной и особо грязной воде, поэтому решили остановиться на нём, не прибегая к погружным датчикам-зондам, т.к. на дне обязательно будет осадок. Кондуктометрический метод тоже потерпел фиаско (в ёмкости установлены аэраторы) - сейчас пока так и работает с горем/2, но надо что-то менять.
-
Такой метод КИПовцы на ЦБК называют "бурбулятор". В Вашем случае нужен достаточно мощный компрессор, "пробивающий" двухметровый столб жидкости. Чем уже труба- тем легче будет компрессору работать и чаще будет идти "стравливание" воздуха из неё, поскольку пузырьки будут меньшего размера. Следовательно, скачки измеряемого давления будут чаще и меньше по амплитуде. На точность показаний размер трубы не влияет. 2 м.в.с.= 20кПа. Оптимальной считаем настенную модификацию с токовым выходом ПД150-ДИ25,0К-899-0,5-1-P. Если остались вопросы, пишите на a.kolerov@owen.ru, продукт-менеджер Колеров Антон Николаевич