Сообщение от
maximov2009
И поверьте, проще взять расходомеры с импульсным выходом, прилепить дополнительный контроллер или ПР200. В нём считать импульсы, формировать нужное Вам накопление и передавать уже в СКАДУ. Или ещё проще считать в СКАДЕ. Промежуточные контроллеры нужны если сильно раскидано в пространстве. Если недалеко, можно один и на него свести сигналы от всех расходомеров.
Используя ПР или ПЛК ОВЕН Вы получите совместимые протоколы и ясность с регистрами и типами данных.
У меня 3 цеха на СКАДЕ. Расходомеров десятка два. Ни один не привязан по интерфейсу. Данные берутся с импульсного выхода для подсчёта литров, токовый выход для отслеживания расхода.
Вообще то непонятно, зачем на приёмке нужно учитывать как воду, почасовки, посуточники.
Там гораздо важнее именно расфактуровка по каждому молоковозу. Когда и сколько. А потом уже это складывать. Вот именно эту проблему я сейчас и решаю.
Хотя каждому своё. Я лишь высказываю своё мнение.
С уважением.