Да, из-за ритейнов (По крайней мере было на тот момент).
Пофиксили вроде обнуление ритейн при кратковременном пропадании питания.
В общем - надо проверить.
Вид для печати
Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
Вложение 35236
Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
Используйте SET и код таймера по сути не будет исполнятьсяВложение 35237