На родной системе управления при переводе ее в ручной режим можно управлять шибером путем задания открытия в %. Нет возможности пока это показать на печи с родной системой т.к на объекте буду не ранше 15 числа. Пока пишем основную программу.
На родной системе управления при переводе ее в ручной режим можно управлять шибером путем задания открытия в %. Нет возможности пока это показать на печи с родной системой т.к на объекте буду не ранше 15 числа. Пока пишем основную программу.
Попробуйте "виртуальную" задвижку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212048Цитата:
Я так полагаю что управление данным приводом на заданное значение, осуществлялось путем подсчета времени. Но как это реализовать в кдс пока не могу понять. Если у кого то есть какие то мысли прошу поделится
Вложение 34933
сделана "по мотивам" VALVE_3_POS из библиотеки PID_Regulators.lib
Параметры
Вложение 34931
Вложение 34932
Он банально удешевил.
Для примера сравните стоимость приводов с 3-х позиционным управлением и с аналоговым управлением одного типа.
Если это особой роли не сыграет, в плане удорожания, поставьте что-то типа этого и больше не заморачивайтесь:
http://www.sensor-systems.ru/product_190.html
Или типа такой, дискретный:
https://teko-com.ru/katalog/induktiv...31n-1-5-l.html
Чтобы зубья шестерёнки считать!
Немного фото из чего состоит привод.
Вложение 34939
Вложение 34940
Вложение 34941
Вложение 34942
Вложение 34943
Вложение 34944
Можно по току смотреть.. если двигаем вперед и ток не течет , то сработал датчик вперёд. И так же назад. А от этих датчиков корректировать время полного хода назад и вперед и 0 и 100 позиции.