Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?
Вид для печати
Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?
Загрузочный проект похоже не делали?..
Вот у меня тоже такая же проблема.
Может подскажет кто?
После каждого опроса закрывайте порт, в начале опроса открывайте. Возможно причина в этом.
Выдает ошибку 81
Вложение 35487
Нет, проблема не в закрытии порта.
Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.
ПЛК 160А.М
Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
Binary VERSION 2.15.3
Need Target version 2.10
Номер меркурия 24500233
Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.