Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ?
Вложение 34061
Вид для печати
Добрый день!
Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ?
Вложение 34061
Понял, спасибо!
Добрый день, у меня возникла проблема с аналоговыми входами на ПЛК 160 (М02). Программа исправно работала на объекте, но со временем решили заменить старую версию ПЛК 160 на обновлённую М02. Переписав конфигурацию под новый контроллер, обнаружил, что значения подключенных датчиков 4...20 мА показывают одно и тоже значение -24143. При этом значение никак не меняется после изменений диапазона и типа датчика. Проблема одинаковая на всех входах. Подскажите, это брак или где-то закралась ошибка?Вложение 51115
Это уже экспериментировал. По факту датчики выдают около 10 мА.Вложение 51121
В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.
Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
2) PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:24:97
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0;
3) Вложение 51208
4) Вложение 51209
Добрый день.
Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
Выставьте в них настройку 0-10V
В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
Вложение 51231
Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.
Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
Вложение 53045
Да я написал безотносительно результатов измерения, там конечно что-то не в порядке, то ли с ПЛК, то ли с подключением, то ли с этим электролизом. Я просто о том, что для вольтметрам 200 кОм на диапазоне 10 вольт маловато, таким сопротивлением обладали стрелочные тестеры в прошлом веке.
Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
Завтра постараюсь точнее глянуть схему