Извините за дурацкие вопросы. Вот фото шкафов управленияВложение 33870Вложение 33871
Вид для печати
Извините за дурацкие вопросы. Вот фото шкафов управленияВложение 33870Вложение 33871
Какой толк от этих фотографий ? У тебя шкаф нормально проработал 4 года. Возникла неисправность, которую надо определить и устранить.
Фото просто о компоновке оборудования в шкафу. К сожалению сам не был при запуске котельной в этом году. Их на моем участке 46 шт. При пусках делимся на бригады. Все протянуто, всё чисто и сухо. Спасибо за советы, завтра поеду на объект с ПК, отпишусь какие результаты.
Судя по фото - МВ110-16ДН вполне исправен, показывает, что часть контактов замкнуто. Я бы скачал рабочую конфигурацию с другого объекта, залил ее в нерабочий МВ и проверил работу. Но для этого желательно иметь ноут или комп и АС4. Если это не решило проблему - тогда Кодесисом подключиться к ПЛК и проверить, может там есть проект. Так же - проверить по сети обмен вышеуказанной утилитой. В любом случае - без компа тут делать нечего)))
Не пойму как соединён rs485. Он соединён правильно?
Добрый день всем! Соединения правильные, никто схему не разбирал. Скажите, (только не пинайте!) на сколько критично использовать АС3-М или китайский модем USB на чипе СН340? На столе всё работает без проблем. Ноут без компортов.
Сегодня еду на рабочий объект, к вечеру отпишусь о результате.
все 3 модуля подключены параллельно по 485. Длина провода не составляет и 1 метра, модули близко расположены к контроллеру.
Не знаю можно так или нет, подключился параллельно с контроллером в к модулям. В итоге 8 модули конфигуратор увидел, 16й нет
Насчет программы, исходник туда никто не заливал, только конечный откомпилированный файл. Но приезжал сотрудник с СТМ, заливал заново программу, не помогло. Адреса в программе и адреса в модулях совпадают.
Из всего этого выходит что скорее всего что-то с 16 модулем
P.S. программист с теплосетей)
16 адрес из поста 14 принадлежит 8А, для ДН назначен адрес 18, теперь получается связи нет с аналоговым модулем? Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, насколько понимаю рабочая программа работает по модбас, поэтому лишний раз подключать конфигуратор не стоит, чтоб не менять протокол обмена, обратная смена произойдет только после сброса питания. Раз подключились с ПК, протестируйте опрос приборов программным мастером, отключив плк, каждый модуль