ПВТ-10 и 2ТРМ1
Подключаю ПВТ-10 к 2ТРМ1 по токовой петле, задаю тип тип датчика 10 (4...20 мА) на оба канала, диапазон по температуре выставляю в параметрах 2ТРМ1 (-20...+70 С)
При таких настройках измеренная температура на индикаторе ТРМ = 28 с чем-то градусов, хотя в комнате не больше 21, по показаниям обычного спиртового термометра 20, да и по ощущениям тоже. Не май на дворе )
Точность измерения в паспорте ПВТ указана 0,5%.
Резисторы 50 Ом комплектные, ток замерял, пересчитывал в температуру, все правильно, 28 с копейками градусов.
Брак ПВТ-10 или я что-то забыл в настройках указать?
-
Добрый день, какой выходной ток с ПВТ10?
-
Ток 12,6мА, напряжение на шунте 50 Ом 0,63В
-
Судя по току, прибор 2ТРМ1 отображает Вам тем-ру верно.
ПВТ10 установили верно? Рядом нет батареи, кондиционера, на него не светит солнце, отверстия на корпусе установлены вверх/вниз?
-
Нет, никаких батарей и солнца. Я настраивал прибор заказчику, все лежало на столе в условиях лаборатории, крутил по всякому. В итоге ввел в ТРМ коррекцию на -7 градусов и отдал клиенту. Для управления системой вентилирования думаю сгодится, но причина все равно непонятна
-
Коррекцию можно ввести в самом ПВТ10, но я бы отправила его в сервисный центр. Ближайшие можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/78507995