А причем здесь ПЧВ? Это для ПР уже другой слейв(другой сетевой адрес)
Для каждого слейва будут свои настройки.
Вложение 33149 Вложение 33150
Вид для печати
А причем здесь ПЧВ? Это для ПР уже другой слейв(другой сетевой адрес)
Для каждого слейва будут свои настройки.
Вложение 33149 Вложение 33150
Спасибо!
Когда так сделал, то float начал читать (29-30 регистр), а unsigned char (22-23 регистр) так и не читает.
Вложение 33151
А что, сделать одинаково нельзя было?
ошибся не "unsigned char", а "unsigned long".
да какая разница, в проекте с помощью ROL/ROR можно поменять слова местами,байты если хочется тоже можно по маскам выделить нужное и покрутить смещениями и снова все сложить чтоб получить нужное число
Вложение 33152
это WORD или DWORD?
пишем ворд подразумеваем регистр, далее по аналогии
Вы чего-то путаете. В сетевых переменных ПР нет DWORD, только WORD.
По этому в ПР Ваши unsigned char (22-23 регистр) нужно собирать из двух регистров
Читать 22 и 23
Вложение 33154
И собрать в одну переменную
Вложение 33155