Прибор 2ТРМ1 не включился. Видимо сгорел предохранитель на плате. (обрыв).
Подскажите,пожалуйста, кто знает, какого он номинала?
Написал в тех поддержку - пока молчит. Гарантия уже закончилась.
Вид для печати
Прибор 2ТРМ1 не включился. Видимо сгорел предохранитель на плате. (обрыв).
Подскажите,пожалуйста, кто знает, какого он номинала?
Написал в тех поддержку - пока молчит. Гарантия уже закончилась.
Специально для вас вскрыл и посмотрел. 1 Ампер.
Вот только они практически никогда не сгорают беспричинно. Ищите причину, проверяйте диодный мост, конденсаторы, варистор, TOP242
Благодарю за помощь. Предохранитель действительно сгорел не просто так.
Заказал новый прибор,хорошо что не зима(управление котла).
Что мог я проверил рядом.до электролитического конденсатора напряжение доходит. Электрическая схема данного устройства не является секретом? Если есть возможность - поделитесь. Хочу попробовать починить.
Просто берёте типовую схему включения TOP242 из даташита и пользуетесь. Про оптрон не забыть, его частенько прихватывает.
http://www.farnell.com/datasheets/26251.pdf стр. 20