Продвинутые - это те, кто смирился с косяками овена, наевшись вполне...
Опять же нет примеров с бибками где можно делать и мастер и слейв хоть на tcp хоть на serial, если были бы нормальные СТАНДАРТНЫЕ примеры, то вопросов было бы меньше.
Вид для печати
Есть устройства (слейвы), их нужно опрашивать и управлять ими по Modbus TCP, через OPC я это могу делать без проблем. На скрине я опрашиваю одно и то же устройство и OPC-сервером и контроллером. В сервер приходят данные в контроллер нет. Вопрос что я делаю не так? Настройки по возможности выставил одинаковые, что в сервере, что в контроллере.
Как же так делать что-то и не читать документацию?
Мастер универсальный работает и по посл. интерфейсам и по TCP.
Если посл. интерфейс ни в одном из UMD не используется - ставим empty.
Далее - У Вас и ПЛК мастер и ОПС мастер. Чего же это они не коннектятся друг с другом? Потому что ПЛК за традиционные отношения Мастер-slave!
Одно из устройств в паре должно быть slave!
Конечно проверял, и опрашивал сразу несколькими устройствами одно устройство все работает без проблем. capzap у вас есть рабочий пример Master Modbus TCP? Можете поделиться?
я пользуюсь библиотеками, для опроса чего то, во вторых у меня нет М02 чтоб повторить ситуацию