Ну вот почему то нет. Например константа так работает а ЛЗ нет.
Вид для печати
Ну вот почему то нет. Например константа так работает а ЛЗ нет.
Добрый вечер. Подскажите, как реализовать преобразование аналогового входа 4-20ма на аналоговый выход 0-20 ма. Вопрос закрыт, с ходу не увидел макрос.
Я что-то позабыл, как делал, старых проектов под рукой нет.
Прошу подсказать.
Проект ПР200.
Owen Logic 1.20.277
Нужен обычный алгоритм генератора (время паузы, время работы). Время указывается в 0.1 с (дс).
Положил BINK, 2 переменные (целые), соответственно, 2 пересылки в FB, прочитал справку - "Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0 до 4233600000 мс или 49 дней. "
Однако в свойствах - множитель (сек, мин, час...)
И в отладке ничего не работает... На BLINK 0c по обоим входам.
ЗЫ. Но я точно делал проект, но на ПР100, вроде на 100 умножал раньше.
Вложение 61213
Вложение 61214
ЗЫЫ. В списке переменных отладки, задаю значения - ничего не меняется.
Вложение 61215
ЗЫЫЫ. Переменные задаются с экрана, имеют бит сохранения, пробовал в отладке переключиться на отладку экранов - там тот же редактор, ввести ничего нельзя.
Вложение 61216
Чтобы задать секунды, надо умножать на 1000 (задаётся в ms). На скрине табличка Вложение 61217
Для блинка задавать надо 2 времени Tl и Th. А чтобы работало, выход блинка надо куда то соединить, хоть на переменную, хоть на выход.
Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
В менеджере компонентов есть макросы 2PosHisReg и 2PHReg+ ( Двухпозиционные регуляторы с гистерезисом), в крайнем случае можно доработать под себя.
Фактически это компараторы с двумя выходами.
А вообще функция fGT, это простейший компаратор, на нём можно сделать что угодно.
Компаратор составляется на SELах, Гистерезис вроде есть в базе. Ну и промежуточным звеном где у вас надо что-то подать на 0-10В может служить Scaler вроде тоже есть на форуме.
Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
Скрытый текст:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
Kondor3000,Melky,Petera Спасибо. буде смотреть.