https://www.owen.ru/forum/attachment...5&d=1554111060 оно?
Вид для печати
приветы, ребят помогите
подключил ультрозвуковой уровнемер для контроля воды в резервуаре 4..20 мА
на дисплее отображается расстояние от датчика до уровня заполнения, тобиш при наполнении показания уменьшается, мне же над чтоб отображалось на скок заполнен резервуар, показания должны увеличиваться , а не уменьшаться как в моем случае
извините за каламбур....
от максимума минусовть, не?
ну есле максимум использовать как глубину резервуара или как некую калибровочную величину редактируемую с борта ПР200 то да, наскок точны будут верны показания...посмотрим в реале.
начальство экономное ))
SENSUS 10 на 10м
резервуар 5м )) так что жировать не приходится
хотел от этого датчика регулировать обороты частотника, видать не судьба... ((
есть пустой резервуар - значение датчика
есть полный резервуар - значение датчика.
дальше математика, о чем и сказал capzap
А чем датчик избыточного давления не подошёл на 0,06 МПа: https://www.owen.ru/product/pd100i_d...loschetchikov?
Я так понимаю, судя по конструкции вашего датчика, ёмкость под атмосферным давлением!
И дешевле раз в 5 и зависимость прямая, а не обратная, как сейчас и тогда какая же это экономность потратить в 5 раз больше денег, чем было необходимо и в просак попасть!
Здравствуйте. Подскажите пжс, в бибке util есть счетчики ctu, ctd i ctud. Но они все считают в переменную word. А мне надо в real. В минус мне надо. Есть ли такой счетчик и в какой библиотеке, или с этими можно как-то судьбу обмануть. Спасибо
А чем счёт в минус принципиально отличается от счета в плюс?в чем прикол? Почему бы не считать в плюс, а потом умножать на -1 если вам уж очень нужен мину?