Вложений: 2
Релиз: пример использования модулей МЭ110-хМ для технического учета электроэнергии
Внимание! Общение в этой теме закрыто. Все обсуждения – в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме.
Достаточно часто к нам обращаются пользователи с вопросом
«можно ли реализовать технический учет расхода электроэнергии на модулях МЭ110-3(1)М».
Отвечаем: можно и достаточно просто.
В приложении Вы сможете найти архив проекта, в котором модули МЭ110-3М и МЭ110-1М используются в качестве электросчетчиков.
Проект включает в себя пример программы на ST и CFC для CODESYS 3.5 SP4 и выше.
Вложение 28882
Содержимое проекта:
Название компонента |
Тип компонента |
Назначение |
PowerCounter1Phase |
ФБ |
Функциональный блок - счетчик расхода электроэнергии (кВт * ч) по значению полной измеренной мощности (ВА) для одной фазы |
PowerCounter3Phases |
ФБ |
Функциональный блок - счетчик расхода электроэнергии (кВт * ч) по значению полной измеренной мощности (ВА) для трех фаз |
GlobalVaraibles |
Список Retain-переменных |
Содержит переменные, содержащие текущие показания электросчетчиков |
PLC_PRG |
Программа |
Пример использования ФБ PowerCounter1Phase и PowerCounter3Phases на языке ST |
PLC_PRG_CFC |
Программа |
Пример использования ФБ PowerCounter1Phase и PowerCounter3Phases на языке CFC |
visuMain |
Визуализация |
Основная визуализация проекта |
frmCounter |
Визуализация |
Визуализация используется как фрейм на основной визуализации проекта для отображения электросчетчика |
ImagePool |
Список изображений |
Содержит изображения, используемые в визуализациях проекта |
Внимание! Модули МЭ110-1М и МЭ110-3М могут использоваться только для некоммерческого учета электроэнергии!
|
Скачать последнюю версию:
|
Если есть идеи о том, какой функционал стоит добавить в этот пример – смело пишите в теме для ОБСУЖДЕНИЯ.
P.S. В этой теме будут только обновления примера, так что подписывайтесь на тему, чтобы быть в курсе обновлений.