Да, возможно, вы правы. А макрос таймера?
Вид для печати
Я как-то так делал:
Вложение 41138
И так:
Вложение 41139
Наверно инвертор на выходе убрать проблема небольшая! И если выдержки большие и вам не критично включение(с задержкой до 1 секунды), то можно в качестве задающего генератора использовать секунды от часов реального времени и Д-триггер!
Примерно как-то так:
Вложение 41143
Вложение 41144
Ну, вроде с таймером разобрался. Теперь, по мере продвижения, возник следующий вопрос. А можно ли к ПР200 подключить ко входу датчик температуры PT100 и дальше сделать токовый вывод на ИТП-11? Хотел попробовать разобраться с макросом PID но он с паролем, хотя наверно все равно бы не понял. Но, Если есть вход то нужно сделать токовый выход.
Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
Вложение 41430
AI1 - сигнал(вход);
AI2 - верхнее значение диапазона;
AI3 - нижнее значение диапазона.
В ИТП-11 вводим значения датчика температуры, соответствующее 4 и 20 мА и постоянную времени, чтобы сгладить, всё!
[QUOTE=Сергей0308;299844]Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
А какой это макрос?
Вот что у меня пока получилось. Как видно из программы, два датчика имеют токовый выход и поэтому соединив их последовательно с ИТП-11 я смогу видеть на них дублированные данные, но у датчика Т этого нет, поэтому токовый выход. Объясни пожалуйста, с твоим макросом, что куда подавать.
[QUOTE=old97;299845]Здесь то какая сложность?
Вложение 41433
Вообще то для этих целей есть нормирующие преобразователи, выйдет и точнее в несколько раз и дешевле, чем с ПР:
https://www.owen.ru/product/npt