Подскажите пожалуйста, что это за функц. блок? Пробывал ставить LIN_TRAFO но величина на входе изначально выходит за 4-20 предел, поэтому он не работает.
Вид для печати
Оказывается плк преобразует мА в проценты
А кстати где это указано ? в 63-м например так же не доступны минимальные и максимальные значения а в РЭ указано
Примечание – При работе с активными преобразователями в приборе осущест-
вляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контроли-
руемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их изме-
рения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
− нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
выходного сигнала датчика;
− верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
ню выходного сигнала датчика.
Зато указано в руководстве по программированию
Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается зна-
чение от 0 до 100 (в процентах).
з.ы. 9 мА это 31,25% если от 0 до 100 для 4-20мА
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf раздел 7.3.3 четвертый абзац
capzap я к тому, что есть несоответствия в РЭ и в РП... РЭ на 73-й не смотрел, а в 63-м лажа...
capzap, там указано еще что для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения.
Не читая РП можно поплясать с бубном....