Очень восстребовано и ожидаемо.Проблема, что как по "Райкину" пользоваться невозможно. Что нужно сделать? Сколько и кому заплатить, чтоб не нужно было:1. Слушать долго тетю с голосом не как у Алисы.Там диалог минут на 5 и он не имеет практического смысла. Вход и выход с навыка с ним.2. Чтоб при выходе из навыка автоматом заиграла музыка3. Пользователю вообще не нужен навык. Нужно сказать "АЛИСА - СВЕТ" и все. "АЛИСА - ПОГАСИ" и все. Что то добавь и концепция рушится на уровне надоEKF как то делает умные светильники, вот бы так же и с Овен. Там они как-то легче все интегрированы, но реально удобно
Здравствуйте! подскажите, может ли ОК (в частности ПМ210) считывать данные с приборов в одной сети но с разными настройками четности/стоповых бит? дело в том, что на котельную планировались к установке новые приборы ТРМ1-RS, но обещанного старта продаж к моменту закупки не произошло, пришлось ставить ТРМ202, и каково же было мое удивление, что него жестко зашит режим 8N2, ну не ужели нельзя было сделать как у всего другого оборудования 8N1? теперь вот не знаю как быть с облаком. или все остальные приборы переводить в этот режим или возможно будет читать с разными настройками.
Я опрашивал ТРМ200 настройками с одним стоп битом, много лет, потом узнал, что надо 2 стоп бита, правда другими приборами(средствами), большой разницы не заметил, один или два там стоп бита, но всё же не помешало бы проверить конкретно с вашими приборами!
мне просто некогда было этим заниматься. котельная строилась и запускалась в авральном режиме, так еще и сама она находится в 50 км от города.
а кроме скорости и адреса в этой поганой трмке нет больше ничего остальные параметры жестко прошитые.
П.С. походу нашел косяк - по умолчанию в приборах стоял протокол Овен, и длина адреса 11 бит. я вот протокол менял, а вот длину нет. потому и связи, видимо нет. но блин, нахрена это выносить в настройку, неужели нельзя все это автоматом менять при смене протокола.... теперь как следующий раз поеду, так проверю это предположение
А скорость совпадает? Она по умолчанию 115,2 кБит/с в ТРМ202:
Вложение 53630
Вложение 53631
Добрый день.
ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
Доброго времени суток, гуру автоматизации и прочей электрической магии!
Подскажите, возможно ли факт отсутствия связи между ПВ210 и устройством завести на "пользовательское событие"?
Например, если я отключаю питание от одного из трех устройств, то на вкладке параметры, данного устройства, я вижу в столбце значение "Ошибка: 255" и все. Восстанавливаю питание значения обновились, все работает. А если питание отключил/подключил не я? То я получается не узнаю?..
Добрый день.
Вы можете создать событие, которые будет извлекать номер ошибки из регистра.
Например вы можете сделать событие которое будет отслеживать наличие ошибки 255 в одном или нескольких регистрах.
Подробнее смотрите в РП
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
1) Прочтите "3.5.1.2 Вкладка Настройка событий"
2) Таблица 3.4 – там прочтите об операторе "@"
3) Ознакомитесь с примером 3 под таблицей 3.4