Вложение 27369
При компиляции ошибок нет. Но реально выходы на модуле выходов не устанавливаются. Что делать?
Вид для печати
Вложение 27369
При компиляции ошибок нет. Но реально выходы на модуле выходов не устанавливаются. Что делать?
У Вас обмена нет. СПК модули не видит. На это указывают красные треугольники.
Проверяйте настройки обмена. И у модулей и у СПК.
Может номер COM порта, к которому модули подключены не верно указали?
Вложение 27370
Ошибка при компиляции всё-таки есть:
[ERROR] mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbus'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbus'.)
Адреса в конфигураторе и в CDS настроил: 16 и 40. № Com в программе на 1 больше реального на СПК207. Что делать?
Уже 1 раз переустановил вместе с CDS - не помогло. Я понимаю, что у меня 485 не работает, но куда копать не знаю. Все таргеты и библиотеки устанавливал с диска, который шёл с СПК207.
И ещё. Достаточно ли описать выход вот так: MU110_16R_K.wOut1. Больше нигде не нужно прописывать?
меню инструменты, в нем менеджер пакетов, там увидите
Кстати про ошибку библиотеки. У меня точно такая же выскакивает. Но при этом сеть нормально крутится. Еще была проблема - проморгал поменять в конфигураторе 110 протокол обмена на модуле аналоговых входов. По умолчанию там овен. Но раз вы решили, то все ок.