Да, в pt1000 так и сделано, в 100 не замечал такого поведения, нужно будет добавить и туда.
Вид для печати
В макросе TIME U\D при достижении уставки продолжает считать дальше...
И две циклические связи внутри, может, из-за них?
Вложение 50495
И не хвататет битовых выходов, что счет закончен.
Вход сброса зависим от разрешения на подсчет, т.е. счетчик не получается сбросить, если он считает.
Продолжает считать дальше - это в симуляции? Обратные связи не должны влиять, а вот режим симуляции может, если запускать счет сразу после включения симуляции, в зависимости от настроек, там внутри сакрос подсчета времени цикла, ему необходимо минимум пол секунды (время в режиме симуляции) для расчета, если старт сделать до окончания этого времени, поведение макроса может быть некорректным. В железе такого не замечал, обычно все успевает расчитаться.
Нет, не в симуляции. Моя программа не работает корректно в симуляции, только на реальном оборудовании
сделал макрос который выдает день надели. как им поделиться с другими, может кому надо?
Боюсь Вы немного опоздали, на несколько лет, такой макрос уже есть от AI, хотите сказать ваш проще этого:
Вложение 51041
Здравствуйте . Сейчас работаю над освещением жилого дома с обычными выключателями света( переключатели) Сделал макрос : Просто включаешь выключатель свет включается и выключается . Если быстро включаешь и выключаешь то свет гаснет через 20 секунд. Сделанно для спальни выключать перед сном . При этом если свет был включен то переключаешь выкл- вкл -выкл и свет гаснет также через 20 сек. При таком переключение свет также не моргает. Кому интересно пишите вышлю макрос по тестируете , может какую ошибку найдете. Также мне интересно если у кого есть готовые макросы для жилых помещений, домов, квартир.
Добрый день.
Делал примеры для разных модификаций ПР (100, 102, 200) с разными сценариями, там и ТЗ и проекты https://youtu.be/kE0sobkGYLA, https://youtu.be/ccxMDOiI-YY
Спасибо , посмотрю