Сталкивался кто либо с подобным?
Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
Вид для печати
Сталкивался кто либо с подобным?
Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
RAMP_REAL Вам в помощь
Вложение 25886
ASCEND и DESCEND установить 10.0
TIMEBASE= t#1000s
На вход IN нужно подавать 10.0, если нужно увеличение сигнала на выходе,
или IN=0, если нужно уменьшение сигнала на выходе
Только учтите, что "Установка двоичного входа RESET в TRUE" ничего не сбрасывает, а "замораживает" значение на выходе OUT.