1. При совместном режиме не работает только панель или ТРМ тоже?
2. В программе ПЛК-мастера запросы модбас сделаны правильно, с учетом готовности и завершения предыдущего цикла модбас? Извините за вопрос, но иногда такие ошибки бывают.
1. Только панель.
2. Ошибки бывают согласен. Сделано всё через конфигурацию. ничего самописного там нет.
19.08.2016, 11:17
bubaeshka
Цитата:
Сообщение от Серёга Букашкин
Ясно что обмену с панелью мешает отклик ТРМ. Задержку на отклик у ТРМ нужно ставить не более 5. Я ставил 2...3. Эти паузы в обмене никому не нужны. А в настройках протокола мастера для ТРМ ставить тогда ожидание отклика 10мс, в общем примерно +5мс к заданной на ТРМ задержке. Какой задан период посылок на мастере? Он должен быть больше чем время ожидания отклика.
Пробовал я эти параметры менять. Может из за того что 2 стоп-бита?
19.08.2016, 11:18
bubaeshka
Никто не знает, можно панель на Debug вешать? RS232 который?
19.08.2016, 11:49
petera
Цитата:
Сообщение от bubaeshka
Никто не знает, можно панель на Debug вешать? RS232 который?
Я знаю.:rolleyes:
Можно, если панель будет мастером! Кабель КС-2 или КС-1(для программирования ПЛК) с удаленной перемычкой.