Пытаюсь обновить прошивку контроллера ПЛК 100 из Codesys, не получается, не находит файл прошивки, сам файл я переименовал и скинул на контроллер. На скриншотах видноВложение 25713
Вид для печати
Пытаюсь обновить прошивку контроллера ПЛК 100 из Codesys, не получается, не находит файл прошивки, сам файл я переименовал и скинул на контроллер. На скриншотах видноВложение 25713
Вы не переименовали файл.
Здравствуйте, можно подробнее? На левом скриншоте команда filedir и видно что в ПЛК есть файл UpdatePLC100.bin
Можно.
Файл, который использует команда UpdateCore так и должен называться.
Файлы для скачивания носят имя UpdatePLC110 или PLC100, чтобы клиенты не путались какой файл для какого типа контроллера.
Если бы мы просто положили 20 файлов UpdateCore - никто бы не разобрался.
В РП это прописано.
Здравствуйте!
быть может контроллер уже обновился, а правый скриншот сделан после повторного ввода команды UpdateCore? т.к. после обновления прошивки контроллер удаляет файл прошивки, и не на всех прошивках после успешного обновления в кодесис выводится об этом информация.