Подскажите, пожалуйста, в версии на 32 тега (Masterscada V.3.6) при использовании ФБ "Распаковка аналогового 32-бит. значения" из принятого по
ОРС - серверу тега считается один тег или считаются все в дальнейшем используемые дискретные сигналы?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, в версии на 32 тега (Masterscada V.3.6) при использовании ФБ "Распаковка аналогового 32-бит. значения" из принятого по
ОРС - серверу тега считается один тег или считаются все в дальнейшем используемые дискретные сигналы?
В смысле как-"так"
Как-то так: Вложение 25624
Так Вам вроде уже отвечали, что независимо какое значение, булево или с плавающей запятой, будет подсчитано как 1 точка!
Так нажмите на кнопочку и поставьте точку в этом вопросе, можно сделать скриншот, подобный моему, я не то, что не доверяю, просто самому увидеть - как-то надёжней!
И кому стоит верить, пост#7: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24876
Вложение 25640
И выражаться понятно, теги оставим для OPC, в мастерскаде фигурирует понятие точки(ограничение по количеству), так правильно?
для MasterScada считаются только входные переменные. Поэтому упакованные дискретные сигналы в один тэг будут считаться одной точкой.