У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
Вид для печати
У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
Андрей Иванников
Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
А дальше - что хотите...
Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
Вложение 25507
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);
2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").